  除下列情况,应采用焊接型支吊架的管托和管吊:

  不易焊接施工的管道和不宜与管托、管吊直接焊接的管道。我想问下,这第6条具体指哪些管道,是不是可以这么理解,保温管道用管夹型,不保温或者防烫用焊接型,如果知道的请解释下,谢谢!

  不易焊接就是指焊接之后可能会出问题,比如焊接之后管道会变形较大、或者直接损坏的。例如塑料管,或者一些环境限制的管道等等。谢谢,我最主要关心的是不易与支吊架、管托、管吊直接焊接的管道,除了您说的塑料管,还有什么,比如材质上啊,保温的20号钢能不能用焊接型管托?

  不易焊接施工的管道和不宜与管托、管吊直接焊接的管道是指衬塑管道、非金属管道、不锈钢等。我们的管架材料一般是Q235-A或Q235-B不易与以上管道焊接施工。

  设计时应尽可能选用标准支吊架、管托、管卡、管吊。焊接型的管托、管吊比卡箍型的管托、管吊节省钢材且制作简单和施工方便。因此, 除下列情况外, 应尽量采用焊接型的管托和管吊:

  ① 管内介质温度≥400 ℃的碳素钢材质的管道;

  ② 低温管道; 输送冷冻介质的管道。

  ③ 输送浓碱液的管道;

  ④ 合金钢材质的管道;

  ⑤ 生产中需要经常拆卸检修的管道;

  ⑥ 架空敷设且不易施工焊接的管道;

  ⑦ 非金属衬里管道。

  至于你说的不易焊接施工的管道和不宜与支吊架、管托、管吊直接焊接的管道。应包括塑管道、非金属管道、不锈钢等。